dp73732849 发表于2017-05-26

地下室后浇带渗水的原因是什么

标签:是什么,渗水,地下室,原因,后浇带

提问者采纳

风火轮妹妹123 发表于 2天前

地下室后浇带渗水的原因是什么首先地下室的环境比较潮湿,地面遇到水或者其他液体的时候会受潮,而且    环氧漆是一种不防潮,不抗渗的油漆材料,因而受潮后会起皮,所以,地下室做环氧地坪需要先做防水层,可以延长环氧漆的寿命,如果环氧地坪施工后表面不干燥,也会造成潮湿的现象。希望以上回复能够对您有所帮助,望采纳。2

其他答案

地下室后浇带渗水的原因是什么 扩展问答

地下室后浇带没施工前出现的渗漏问题是什么原因

具体要看情况 一般是不均匀沉降或伸缩引起的裂缝 当然也有施工不当问题 浇筑后浇带前应该先设法堵住渗漏就可以了

地下室顶板渗水原因是什么

由于年久,原有的防水材料失去防水性能所致; 2、由于地下结构体的变化致使防水层被破坏所致; 3、由于各种原因如温差变化、结构变化、顶层防水被破坏等原因致使地下室顶板出现裂缝所致。

地下室底板后浇带细部构造做法是什么

底板后浇带下部须设基槽,做成后的基槽表面须比底板底面低250mm以上,两边放坡不大于45度,上部宽度各大出后浇带150mm以上。底板后浇带下部须设防水附加层,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。工艺流程:后浇带基槽浇筑底板混凝土清理后浇带浇筑后浇带混凝土养护节点图:构造做法:1、后浇带基槽底板下后浇带基槽做法除在混凝土垫层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与底板下部做法相同,防水附加层宽度需在两边各大出后浇带300mm以上。2、浇筑底板混凝土浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的密目钢板网以阻挡底板混凝土流失,浇筑底板混凝土时须保证钢板网处混凝土密实。3、清理后浇带清理干净底板与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24小时以上;清理干

地下室顶板后浇带细部构造做法是什么

顶板后浇带两侧按施工缝做法预留好钢板止水带,在顶板混凝土浇筑前在后浇带两侧安装好钢丝网。要拆除后浇带位置模板时,要对后浇带两侧现浇梁板结构做好回顶。后浇带支撑及模板加固应牢靠、模板与后浇带两侧混凝土结构拼缝应严密。工艺流程:顶板混凝土浇筑顶板预留支撑后浇带清理后浇带模板支设后浇带混凝土浇筑养护防水附加层防水层节点图:构造做法:1、顶板混凝土浇筑在后浇带两侧设置有一定刚度的阻挡混凝土的密目钢板网,并固定牢固。隐蔽验收后浇筑顶板混凝土,须保证钢板网处的混凝土密实。2、顶板预留支撑拆模板时须根据重量和施工要求在梁和板底留设支撑。3、清理后浇带清理干净外墙与后浇带接合处的浮浆和垃圾并湿润24小时以上;清理干净后浇带内钢筋上的附着物。4、后浇带模板支设模板须与
顶板后浇带两侧按施工缝做法预留好钢

地下室顶板裂缝原因是什么

地下室顶板裂缝的原因有两个,一是大面积地下室的顶板采用无粘结预应力混凝土平板结构;二是在地下室区域增加多道剪力墙的设计变更。1、大面积地下室的顶板采用无粘结预应力混凝土平板结构:这是一种设计单位为自身利益而极力推荐的错误方案,在实际施工中,大多工程会被采用低收缩混凝土,且未对混凝土的收缩限制给出规定数值,这样大大降低了混凝土的抗裂能力。2、在地下室区域增加多道剪力墙的设计变更:地下室对于超出长度和宽度的混凝土顶板会大大限制混凝土的收缩,加上室内外温差的差别会引起混凝土顶板预应力的释放,引起地下室顶板开裂。针对上述地下室顶板裂缝的两个原因,做出以下处理措施。①对于大面积地下室的顶板采用无粘结预应

地下室后浇带防水施工

在高层建筑地下室工程施工中,地下室防水及后浇带施工是两个比较关键的工序。地下室防水施工过程中,往往重视底板、外墙的防水而忽视了顶板防水及后浇带的施工。 1、地下室顶板防水这里所说的地下室顶板系指其上无建筑物的那部分顶板,它往往为回填土、室外广场砖或花坛所隐蔽,既要承受车辆、行人等荷载,又要经历风霜雪雨,因而其防水尤为重要。 地下室顶板一般由与底板、外墙同强度等级及抗渗等级的防水混凝土浇筑。对混凝土自防水能力进行检测的一个重要手段是进行蓄水试验,而设计施工中往往未对地下室顶板的自防水检验引起足够重视。尤其值得注意的是有些地下室顶板设有反梁,遇雨水则形成顶板“水池”,为确保地下室无渗漏,应对这部分顶板进行更细致的防水处理。 1
在高层建筑地下室工程施工中,地下室防水及后浇

地下室底板后浇带做法

后浇带移位或者改形式是可以的,但是一般要报送设计院,由设计院出具相关设计变更方可施工。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。超长基础底板施工中后浇带的留置有利于解决超长结构温度应力及高低层差异沉降应力导致底板裂缝,但影响结构安全及防水质量。后浇带部位填充的混凝土强度等级须

地下室底板后浇带做法如图:

后浇带移位或者改形式是可以的,但是一般要报送设计院,由设计院出具相关设计变更方可施工。 可以整体移位,将后浇带移到另外一跨就行的了。

防水地下室后浇带怎么施工

地下室后浇带是最容易造成渗漏的薄弱部位,它会随沉降等因素的影响而造成漏水,处理起来应该放到最重点,首先在大面积施工前,应增加一层胎体增强材料,并增涂2—3遍防水涂料,具体步骤如下: 基层处理(倒圆角) --- 涂刷底层涂料-- 贴玻璃纤维布(或柔性卷材)一道---涂膜第一道柔性涂料 --- 贴玻璃纤维布(或柔性卷材)二道---涂膜第二遍柔性涂料 --- 加盖保护层--再大面积施工,与周边大体一致! 其实关键在于用柔性抗拉力的材料前处理2-3道。

地下室底板后浇带漏水用什么注浆液

我们一般性都是用油性注浆液(憎水性)处理,返修率低。水性注浆液返修率比较高

地下室后浇带忘做止水带有什么方法解决吗

切V型槽,然后灌注细实混凝土,然后再表面涂刷环氧树脂吧,后浇带不放置止水条,百分之百漏水。

地下室底板和梁的后浇带位置在结构图中都设置了型钢请问这是为什么

深基坑施工时,拆除支撑前的换撑结构包括底板和中楼板传力带,围护结构的测斜力通过传力带传给底板和相应的中楼板,也就是说主体的水平结构当做了围护结构的水平支撑;如果设置了后浇带,那么就是说将传力路线被断开了,所以为了传力需要就在底板和中楼板的主次梁内设置相应的型钢,起到传力作用;但是后浇带和传力方向平行或后浇带与周边传力带的距离较远,则可以不需设置,因为通过几跨传力后,力道已经减弱;另外在逆作法施工时,基本都需要设置的。

地下室后浇带一定都要做防水吗

一般地下室的后浇带、施工缝、变形缝都是最常见的漏水部位,这些位置的防水一定要做,并且要重点处理

地下室沉降后浇带漏水怎么办

一般最不可能漏水的就是后浇带了,要是漏了很难处理,因为不管如何处理都是分层的,水都可以过来的,先注浆看看,要是不行就只能凿除掉一点,然后浇筑特种混凝土了,具体问设计,设计总会有办法的呵呵。

地下室漏水原因是什么地下室漏水处理方法有哪些

一、地下室漏水的原因分析:对地下室外墙漏水的原因分析地下室外墙渗水的原因是比较复杂的,它既受到施工质量的影响又受到建筑物周围外界因素的影响,对上述不同的漏水问题有不同的原因:1、外因方面,如果建筑物外围的表水(如雨水、生活用水)不能及时排走渗入地下或地下管道漏水,导致建筑物地下室外墙长时间受水,而出现漏水;2、内因方面(工程本身):1.墙根部位渗水、主要是内外墙抹灰时对墙根部位清理不干净导致外墙防水砂浆抹不到底部或墙根部位抹灰不密实,内墙抹灰与地面面层连接处有缝隙,而造成渗水,特别是墙根部标高与地下室室内地面的标高很接近时,这种情况更容易出现;2.变形缝处渗水、主要是由于变形缝处防水措施没有做好,导致室外地下水进入变形缝,从缝两侧的墙体渗入地下室;3.穿越外墙的管道渗水、是由管道预留孔洞堵

新住宅地下室渗水是什么原因

渗水问题说到远了,会引起钢筋锈蚀,接着楼倒!不过一般就是耐久受些影响,至于影响到什么程度具体看情况!免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询

家里别墅地下室一直潮湿发霉的主要原因是什么有哪些防范措

别墅地下室潮湿发霉主要是由于别墅地下室内部空间湿度大所引起的。防范主要可以从三个步骤去做。提高地下室混凝土结构自防水,彻底切断地下水汽源,不让地下水汽源直接进入地下室内部。地下室内部使用 同济微晶 防水材料做防水防潮防霉砂浆层,封闭砂浆和混凝土毛细通道,不让砂浆和混凝土毛细通道内的水汽随气温升高二散发到地下室内部,从而增加地下室湿度。安装别墅地下室自动除湿系统,干燥雨季潮湿的空气。

外墙渗水的主要原因是什么

外墙渗水 是由于 雨水在风的作用下 对墙面产生渗透压力 沿着墙体密封不严实的部位渗漏到室内

房子墙体渗水的原因是什么

房屋漏水的原因一般情况下有三个:防水层破坏导致漏水;管线损坏导致漏水;房屋裂缝导致漏水。这是房屋漏水常见的三个原因,如果房屋出现漏水,不妨先从这三个方面去找原因。

非顶楼墙面渗水的原因是什么

可能会有两种情况,一种是墙里的暗管没处理好漏了,还有就是楼上的墙面防水没有做或没有做好,你可以找一下物业,请他们帮你查处一下.. 没有水管还有暖气管,还是请物业来检查一下吧..
可能会有两种情况,一种是墙里的暗管没处理好漏了,还有就是楼上的墙面防水没有做或没有做好,你可以找一下物业,请他们帮你查处一下.. 没有水管还有暖气管,还是请物业来检查一下吧..

地下室后浇带渗水的原因是什么 推荐问答

地下室顶板后浇带钢筋变形如何处理 后浇带区域梁上部有裂缝

钢筋变形?你所说的是浇砼之前还是之后?之前的话直接整改规范或加绑加强,之后的话直接报设计处理,由其判断是否需处理。不论何部位的梁裂缝,均应判断其裂缝类型,不影响结构安全、使用的裂缝可直接现场处理,否则也应报交设计,一般需进行结构补强(如:加贴碳纤布加强等)

地下室剪力墙后浇带处的钢板止水带是否应断开哪本图集可以

可以断开,但在后浇带砼施工时应加设200mm宽的止水钢板

地下室后浇带漏水如何处理降水井已埋水成小股往外流

为什么大家好像对推荐使用高压注浆用来处理带压渗漏水修复这样感兴趣呢,难道,你们没有发现,用高压化学注浆后,混凝土表面很快都是湿的,即使当时能处理,过段时间也一样有湿的,难道防水渗漏水处理就不能真正做到干燥吗,只要没有明水出来大家都满意了吗?但你们真正去看过做过化学注浆处理后一两年的效果吗?在无机的混凝土中注入有机的材料会能够彻底解决问题,有机材料能与无机材料良好兼容并具有相当的寿命吗?大家思考下,也许可以给我这样不是行业内的人的建议! 提供详细结构及渗漏水情况! 更多信息,更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复技术咨询,免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼

混凝土地下室底板浇筑 后浇带存在位置 需要包括钢筋焊接么

后浇带一般分为温度和沉降两种。底板钢筋不断开。一般图纸会有注明。

跪求:地下室或者后浇带模板专项施工方案 QQ272849943

工 程 档 案 封 面工程名称: 炮兵学院学科楼工程档案名称: 地下室模板工程施工方案 责 任 人:安徽阜阳建工集团有限公司地下室模板工程施工方案中国人民解放军炮兵学院学科楼工程,地下1层,地上12层,局部14层,框架剪力墙结构,建筑面积28298m2。其中一层层高为4.5m,二~十二层层高为3.9m,十三层层高4.5m,十四层层高为5.5m,其中底层的远火兵器教室、无人机教室、训模大厅、门楼及门厅均为一、二层复合,高度为8.4m,顶层的演播大厅为十三、十四层复合层,高为10.0m。十四层顶结构标高57.4m。为确保模板工程的施工质量,特制定本施工方案,望各施工班组认真遵照执行。1 材料要求:1.1 多层板:多层板选用酚醛树脂

大型地下车库外墙渗水及后浇带渗水处理方法

如果是工程交工后的外墙渗水,处理办法只能是背水面施工了,材料选择是水泥基渗透结晶和水性渗透结晶.他会渗入混凝土并通过与混凝土的反应生成结晶体,并最终把水挤出基层.如果是个别地方的漏水建议是通过注浆之类的办法先行堵漏之后再做抗渗处理.后浇带的渗水可以安常规外墙渗水的办法处理.也可以使用上述的渗透结晶,迎水施工.希望和大家共同讨论.

地下室浇砼后地下室柱及剪力墙如何养护

混凝土结构或构件都应养护,一般采用酒水养护,也可以喷养生液。也可以其它养护方式。养护方法或方式由技术措施确定,并按批准的技术措施执行。

建筑工程中什么是底板或地下室外墙超前止水后浇带

超前止水后浇带:在实际建筑工程中,由于后浇带的保留时间一般都较长。当建筑物基础位于地下水位以下时采用传统的后浇带方式,后浇带必须在主体结构施工完成后再浇筑后浇带的砼。这就要求在主体施工过程中持续进行降水,保证地下水保持在基础以下,等到主体结构完工并浇筑后浇带砼后才能停止降水。这样有这些缺点,第一、增加工程成本;第二、基础长时间暴露于空气中,由于昼夜温差的存在,基础外墙易产生伸缩裂缝;第三、基础完工后不立即回填土存在安全隐患;第四、基础土方不回填影响后续工序的施工。为了避免这些不利因素在实际的工程中,在基础底板和外墙的后浇带部位增加一道30mm--40mm宽的伸缩砼底板或导墙,伸缩缝设置橡胶止水

外墙渗水如何处理外墙渗水的原因是什么

在装修中讨厌的就是出现各种的漏水问题,而外墙渗水就是一个比较让人头疼的事情,但是现在外墙渗水又是很常见的问题,面对外墙渗水的问题很多业主都表示不知道怎么办,不懂得外墙申请如何处理。其实如果要处理外墙渗水,还需要了解外墙渗水的原因是什么。下面就一起来看看吧。外墙渗水如何处理?对于已经出现渗漏的建筑物外墙,目前处理的办法主要有三种:1、采用有机高分子防水材料对外墙整体处理。目前市场上这类产品主要是以有机硅为主的渗透型防水剂,对基层的要求不高,清理干净基层后,用裂缝修补剂拌合水泥将墙面上大的孔洞、缝隙填补密实,然后利用喷雾器将防水剂直接喷在外墙面,防水剂可以渗入水泥基层内达1cm以上,与水泥中的游离氧化钙、铁铝酸四钙发生反应生成不溶于水的硅酸钙盐,硅酸铝盐及
在装修中讨厌的就是出现各

阳台顶渗水有阴影是什么原因最有可能的渗水原因是什么

开放平台 品牌合作 知道福利 财富商城 知道...圈阴影,开发商的人是旧阴影来的现在好了不渗...

地下室后浇带渗水的原因是什么 相关资讯

地下室的后浇带需要贯通至裙房屋面吗

解释:裙房屋面是指在高层建筑主体投影范围外,与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑。裙房主要用于商业和公共服务,如设置商场、停车场、休息娱乐场所等,不是高层建筑所必须的,一般在经济繁华区,人口密集区设置,裙房区用于商业,价格较高层居住区要贵,高层区用于居住。标准:裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制。国标GB50045-95(2005年版)高层民用建筑设计规范规定:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。裙房主要用于商业和公共服务,如设置商场、停车场、休息娱乐场所等,不是高层建筑所必须的,

地下室防水后浇带墙板都要设止水钢板吗

不需要设置 设置止水钢板的都是在施工缝和变形缝上设置,后浇带都是设置防水止水条。 详见国家建筑标准设计图集 10J301 《地下建筑防水构造》,第42页为施工缝防水构造,46页为变形缝防水构造,49页为后浇带防水构造。

地下室地坪的混凝土是什么时候浇是主体全部完成装饰部分再

地下室地坪的面层不应完成得太早,较大工程宜经过冬期、暑期、雨期的考验,应在地下室确认不渗漏或经处理确认不渗漏之后,建议且在地下室内的管道、设备等安装基本完成后再进行。

地下室地坪的混凝土是什么时候浇是主体全部完成装饰部分再做还是在浇地下室混凝土的时候一起做

地下室地坪的面层不应完成得太早,较大工程宜经过冬期、暑期、雨期的考验,应在地下室确认不渗漏或经处理确认不渗漏之后,建议且在地下室内的管道、设备等安装基本完成后再进行。

橱柜门怎么装装上后关不上门的原因是什么

如果关不上门是因为因为一张门靠在另一张门上且靠出来很多,那么你就需要把安装在柜体那头的铰链靠里面一点安装,如果只是靠出来一点点,铰链上面有颗螺丝松动之后可以前后调整距离,那么这个距离就可以调整门的前后位置——思品橱柜

北京地下室是什么样的

什么样的地下室都有,看你想花多少钱了。除了被全面禁止的群租房以外,最小最简陋的只有几平米的隔间,没有窗户,冬天没有暖气,只能放下一张床,一张桌,地点在市区内,大概需要300元-500元一个月。

地下室渗水怎么处理

1. 抹防水砂浆6~10公分,中铺铁丝网,加厚地下室地面. 并用防水胶封住地面与墙体相交的缝隙。用膨胀水泥浆高压勘严墙体裂缝,裂缝表面凿成V字形。这种方法可行,效果也很好,但花费较大,且地下室空间高度减小。 2. 沿基础外墙开挖. 基础墙上抹防水砂浆,作外防水油毡。如想做得效果更好,可将地下室地面开挖,重作防水层和地面. 这种方法如做得好,可完全解决地下室潮湿问题. 但花费太大,需时较长。很多人无法接受 3. 在10年保质期内找开发商,或随时找物业。

地下室采光井渗水怎么办地下室需要注意什么的呢

地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。地下室一般由顶板、底板、侧墙、楼梯、门窗、采光井等组成。关于装修地下室墙面用哪种材质比较合适我们一起来了解下啊。地下室空间采光不是很好,透气性也不佳,再者就是较为阴暗潮湿,这样的空间不易使用墙纸啊或者复合地板之类的装饰材料,最好墙面腻子跟乳胶漆都是防水的,地面可用地砖,若觉着地砖冷,可采用防木纹或者防地毯等等的地砖,感观上较为温馨舒适些。地下室因为本身就比较潮湿,所以做防水的时候更需要注意一下,地下室做防水建议可以使用砂浆防水剂,不仅粘结力好,涂抹后可以与基面形成一个整体,而且强度高,耐穿刺,施工简单,环保无毒最重要的是防水年限可以与建筑物同寿命,完全可以抵挡地下室

传统家装不断返工的原因是什么

传统家装有很多痛点,增项多价格不透明,工期不确定,客户体验不好等等,返工说明客户不满意,或者施工工艺不过关,装修还是要找家靠谱的公司,看看行业口碑怎么样再定。

吊顶下沉开裂的原因是什么

一般情况下,如果只是吊顶漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹的表层开裂现象,也许是涂刷过厚或未干重涂,基底过于疏松或粗糙,底漆与面漆不配套,温度变化等造成的,相对来说问题不算大,严重的是在吊顶的转角接缝处产生的裂纹。传统的石膏板吊顶装修多半是采用木龙骨打框架然后将石膏板固定在上面,而在受力最大的转角处通常都是选用L型石膏面板固定,也就是业主们常说的7字型。目前的石膏板吊顶转角施工95%以上都是采用L型,说这样可以避免开裂,这也为了较受推崇的一种工艺,不过即便是采用L型施工,依旧会出现开裂现象,所以也有人质疑L型的科学性。有一种说法是:把石膏板割成L形后,降低了板面的强度,更容易被拉裂,就象一张普通

二手房装修专题

装修攻略导航

一起装修网作为首家上市的互联网装修服务平台,为大家提供家装保障、主材品质保障、零增项保障、施工质量保障、施工延期保障、售后投诉保等家装相关保障。一起装修网全国一站式装修服务平台 7年服务过7000万用户 全国16家分公司 A轮融资2亿,成功登陆新三板 70%客户来自口碑介绍 通过以上信息希望您已获取到您关心的:地下室后浇带渗水的原因是什么问题的信息。

北京装修公司专题

http://www.17house.com/sb/jzsjwenda/fc1939ed0dd6e7e7.html|地下室后浇带渗水的原因是什么